帖子于2006年10月11日发布:结婚6:15文章主题:讨论柱设计 回复报价

亲爱的Se半岛软件下载fians

一些需要讨论以下问题。请分享
你的意见。

我)在引人注目的情况下我们必须设计尺寸的列
230 x 900或230 x1200,有任何代码规定宽深比
列设计?如此高的深度列将表现得更像钢筋混凝土墙!

停车ii)来获得更多的自由空间,浮动列提供和支持
在沉重的悬臂梁。分析显示受到这样的列
紧张,那么这些列如何帮助?

专家们要求请发表评论。

问候

Prashant

把你的电子邮件,在新的Yahoo.com

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3711

帖子发布:日结婚2006年10月11日,早上7点36分文章主题:讨论柱设计 回复报价

我)L / B比列的身份/行为

代码不给任何此类限制但它是什么
alwats更好的限制3。
然而,从早期的讨论
sefi在这个问题上,但英国认为代半岛软件下载码
元素作为墙如果L / B > 4。

(二)浮动列在悬臂梁上
这不得从结构性的
注意事项
如果需要由于浮动列
功能需求,这些人要出现了
从梁支持转移
结束并不是悬臂。

问候

vikramjeet

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
akjhacpwd
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:147

帖子发布:10月11日,2006年结婚>文章主题:讨论柱设计 回复报价

亲爱的se半岛软件下载fian

1。是13920;1993 b说吗?d比率不得超过0.4。所以230列可以有最大575毫米的其他维度。其次根据消防安全的要求是456最低坳尺寸要求是300毫米如果没有墙两侧。

2。漂浮的列是立刻被拒绝。停车的需求不得不缩减如果它需要浮动列。

AKJHA
导演,减灾中心
CPWD

pkm1526[在]是的…写道:

找出印度谈论——雅虎印度的答案
向你的朋友发送免费短信的移动从雅虎信使Version 8。现在得到它

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
akjhacpwd
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:147

帖子于2006年10月11日发布:结婚11点半文章主题:讨论柱设计 回复报价

帖子发布:2006年10月12日星期四或无文章主题:讨论柱设计 回复报价

亲爱的Prashant

非常正确地指出通过Sh AK Jha reg codal
提供提单比框架成员(关口以及梁)
巨大表示为下:
按条款7.1.3的是13920 - 1993

最短的比率X-sectional垂直维度
尺寸最好应不小于0.4

保持视图实际方面,我们可以采用
2.5 L / B upto3(而不是保持视图的灵活性
提供的条款)

谢谢与问候Sh AK Jha。

vikramjeet

通过电子邮件发布
回到顶部