这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >过去讨论2006年
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
pathre_v

…


加入:2003年1月26日
帖子:73

帖子发布:2006年10月12日星期四几点文章主题:每日消化2006年10月12日00:00:05星期四 回复报价

你好成员

对高碾压混凝土建筑上升35层楼高,建筑物的总尺寸是25 mx25m。有一个核心墙的服务,如电梯和staircasa左右大小9 mx6m。我设计了墙上垂直悬臂转移水平风的力量。我设计了staad有限元。设计的方法是正确的吗?建筑列设计仅供生活+静负荷。专家评论这个吗?

此致敬礼

维贾伊

写道:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
消息从vshreesh[在]dat……
主题:Reg-Hyperbolic冷却塔的设计
日期:11/10/06
时间:08:09:27
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
亲爱的supriya

我认为没有特定的书双曲冷却塔。你可以
克里希纳Raju参考皇冠碾压混凝土。有和BS代码。你可以找到
eloborate细节VGB引导线

愿一切都好!

shreesh
TCE班加罗尔

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
SaurabhPurandare有限公司…
客人





帖子发布:2006年10月12日,星期四早上7点36分文章主题:每日消化2006年10月12日00:00:05星期四 回复报价

维贾伊,

我认为你是在正确的道路上。但是你需要设计列二级防治效果除了DL&LL(由于影响)。也确保你有第二道防线在抵抗侧向加载(不要只取决于一个核心! !)。

问候,
Saurabh

- - - - - - - - - - -原始消息
消息从pathre_v[在]是的…[mailto: pathre_v[在]是的…]
发送:2006年10月12日12:20
:Saurabh Purandare
主题:每日消化2006年10月12日00:00:05星期四

你好成员

dbhanuprasad
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


加入:2003年1月26日
职位:23

帖子分发布:2006年10月13日,星期五文章主题:每日消化2006年10月12日00:00:05星期四 回复报价

亲爱的维贾伊,

结构应设计为风和地震的力量。
装运是按在staad定义加载完成。主
大量DL,噢,西城,EL分项列收入按代码(DL +我,DL + / - Wl,
DL + + / - wl和DL / el, DL + + / el)和变位
(水平/漂移)变形量应检查可服务性
标准。风载荷和地震载荷应aplied
正交的方向。

细长立式墙(剪力墙)shail设计的力量(P, M,
V)和强化细节结构墙/剪力墙
在SP34 / IS13920定义。

在星期四,2006年10月12日11:20:07 pathre_v[在]是的…< pathre_v[在]是的…>写道:
[引用]你好成员

帖子发布:2006年10月13日星期五上午9点文章主题:每日消化2006年10月12日00:00:05星期四 回复报价

你好

有设计时刻抵抗帧至少25%的总碱
剪切(例如横向载荷);即使剪力墙可以超过
基底剪力按总数的75%是1893。

问候

穆克什阿帕德海耶

在星期四,2006年10月12日13:06:44 SaurabhPurandare[在]反对……<
SaurabhPurandare[在]反对……>写道:
引用:

维贾伊,

我认为你是在正确的道路上。但是你需要设计列
二次性能,除了DL&LL(由于影响)。确保你有
第二道防线的横向负载(不要只取决于一个
核心! !)。

问候,
Saurabh

- - - - - - - - - - -原始消息
消息从pathre_v[在]是的…[mailto: pathre_v[在]是的…]
发送:2006年10月12日12:20
:Saurabh Purandare
主题:每日消化2006年10月12日00:00:05星期四

你好成员

对高碾压混凝土建筑上升35层楼高,总体的维度
建筑是25 mx25m。有一个核心墙等服务
电梯和staircasa大小9 mx6m。我设计了墙上
垂直悬臂转移水平风的力量。我已经设计好了
作为一个在staad有限元。设计的方法是正确的吗?建筑
列设计仅供生活+静负荷。能专家评论
在这吗?

此致敬礼

维贾伊

写道:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
SaurabhPurandare有限公司…
客人





帖子发布:日星期五2006年10月13日14点文章主题:每日消化2006年10月12日00:00:05星期四 回复报价

穆克什,

如果列和梁不形成时刻抵抗帧?我的意思是,如果列固定基地&梁只是支持和没有其他东西比剪力墙抗侧负载……?

这个条款在1893年是25%决斗系统(即如果横向荷载抵制系统由剪力墙和框架的)时刻。

目前框架如果在这种情况下只需要足够的没有可用的剪力墙不需要为了最小化之间的偏心中心刚度和负载的中心。

Saurabh

- - - - - - - - - - -原始消息
消息从u.mukesh[在]gma……[mailto: u.mukesh[在]gma…]
发送:2006年10月13日15:48
 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >过去讨论2006年 所有的时间
页面11



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
可以附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map