|
www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
kajal.chopra …
加入:2003年1月26日 帖子:102
|
发布:星期一2006年11月6日下午2点文章主题:混凝土:地震Design-Basic问题 |
|
|
我有一些基本的问题:
1)。随着混凝土等级的增加,峰值压应变 可行性?因此更高等级的混凝土延性,因为它更少 表现在更脆弱的模式由于峰值应变值较小。
然后,为什么不规范指定一个最大限度对混凝土标号抗地震设计?
2)。混凝土的弹性模量按代码了 5000 * squareroot(混凝土立方体强度)
但是,有钢筋混凝土将变得更加stiff.IS 有任何的钢筋混凝土开近似值 国家代码吗?
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
rajmane …
加入:2003年1月26日 帖子:161
|
发布:清华2006年11月09年8:13我文章主题:混凝土:地震Design-Basic问题 |
|
|
9-11-2006
亲爱的所有人
1)。通常是正确的说,随着混凝土等级的增加,峰值/压应变减小。然而,我们应该看看实际钢筋混凝土构件的延性行为,这将取决于细节。它可能不是足够的混凝土隔离,因此,它可能不是必要的代码指定一个最大限度为抗地震设计混凝土标号。
2)。混凝土弹性模量的值给出的代码(5000 * squareroot(混凝土立方体强度)],是为设计目的。实际钢筋混凝土构件的行为起到约束的作用提供的强化,尤其是马镫,等约束效应往往会有益。
N P Rajamane 副主任和头部、混凝土复合材料实验室, 结构性Engg研究中心、CSIR Taramani,钦奈600113 (Ph值:22549152 (D)、22549150 (CCLab), Res: 224417882) 电子邮件:rajmane[在]ser……,rajamanenp[在]是的…
PS:以上观点是个人和它可能不是一定是对国家的看法。
结构体
kajal.chopra[在]红……写道:
引用: |
我有一些基本的问题:
1)。你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你可以附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|