设计的木筏塔可以做像往常一样正常的筏板基础,但是
要检查Ceck 1)将2)推力3)冲压
剪切检查
反对推翻扮演重要的角色在筏基础的设计
塔。检查第一计算不倾覆力矩巨大
通过乘以基期的塔下的两倍
推力。然后计算稳定力矩稳定力矩= W * B / 2
w =重量的土壤高于混凝土筏+身高包括筏B =的自重
底宽基础安全系数= Stabizing 7倾覆力矩和时刻
1.5必须greaster然后检查推力可以通过计算吗
P / * M / Z的木筏和这个值必须小于SBC垫深度
从冲剪计算usal计算。通常我们得到
最低钢在垫在上下两个方向。列可以
设计的帮助下SP16图表的双轴成员(张力+弯曲)我
认为这对你来说是足够的。
任何澄清请不要hesitatae问我
G。斯先生
高级设计师
塔的翅膀
SVPCPL
海德拉巴

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
forvipul
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2003年1月26日
职位:18

帖子发布:2006年12月5日星期二31文章主题:塔基础 回复报价

亲爱的先生,
我有几个quries

1。虽然计算+ P / M / Z可以筏设计中我们允许接触面积的80%。

2。我们能把一些额外的重量的PCC一侧占倾覆力矩

问候

Vipul Dobhada
写道:

帖子发布:2006年12月5日星期二5:43文章主题:塔基础 回复报价

塔基础

我)我们可以允许提升20%的筏基础
休息在岩石地层(根据IRC 7很酷的
然而为立足点放在土壤不允许的

但在塔基础的情况下,推翻
现在主要是由于风,我们可以允许
提供的再分配,redstbution后,
马克斯基准压力不超过允许的BC。

(二)因为在塔基础,主要是由于时刻
风是可逆的或者可以采取任何行动的方向
一侧,提供PCC质量将进一步不安全
和同样可以提供同中心地基础
/筏W /更多。

并致以良好的祝福

vikramjeet

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
anand.shah
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2003年1月26日
职位:8

帖子5:57发布:2006年12月5日星期二文章主题:塔基础 回复报价

亲爱的Vipul,

中提到的是%许可?
因为每irc - 78只允许如果低于starta岩石。

问候,
阿南德

forvipul在印第安纳州……
es.com

12/05/2006不必anand.shah[在]pmc……
我抄送

主题
请回复塔基础

org

亲爱的先生,
我有几个quries

1。而计算P / A + M / Z我们可以允许在筏接触面积的80%
设计。

2。我们能把一些额外的重量的PCC一侧占
倾覆力矩

问候

Vipul Dobhada
写道:

设计的木筏塔可以做像往常一样正常的筏板基础,但是
要检查Ceck 1)将2)推力3)冲压
剪切检查
反对推翻扮演重要的角色在筏基础的设计
塔。检查第一计算不倾覆力矩巨大
通过乘以基期的塔下的两倍
推力。然后计算稳定力矩稳定力矩= W * B / 2
在哪里
w =重量的土壤高于混凝土筏+身高包括筏的自重
B =
http://www.半岛软件下载www.buonovino.com)

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
gsrinivasbabu
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2003年1月26日
职位:8

帖子发布:2006年12月5日星期二21文章主题:塔基础 回复报价

亲爱的Mr.Vipul,
1)我们必须采取conatct面积的80%到85%。
2)我们不应该采取PCC重量占倾覆力矩。

感谢和问候
G。斯先生
9440583864

在2006年12月5日10:01:10星期二,forvipul在印第安纳州……< forvipul在印第安纳州……
引用:
写道:

亲爱的先生,
我有几个quries

1。w =重量的土壤上面筏+身高的具体包括自重
筏B =
底宽基础安全系数= Stabizing 7倾覆力矩和时刻
1.5必须greaster然后检查推力可以通过计算吗
P / * M / Z的木筏和这个值必须小于SBC垫深度

从冲剪计算usal计算。通常我们得到
最低钢在垫在上下两个方向。列
可以
设计的帮助下SP16图表的双轴成员(张力+弯曲)

帖子发布:2006年12月5日星期二35文章主题:塔基础 回复报价

亲爱的先生,

我是一个从科钦结构工程师

塔结构中的主要作用力是风,当我们分析
结构风,我们应用负载的整个表面
配置文件而不是钢铁部分的面积。因为它是一个空洞
我们分析固体结构,结构和我们的基础力量
过于高。然后的问题拖累由于风塔。怎么拖
影响高塔。我提高这主要由于观察的问题
,大部分的塔节失败和崩溃,而不是
的基础。我们做错的分析吗

问候

身为理发师快乐

在2006年12月5日11:13:10星期二,vikram.jeet[在]日航……<
vikram.jeet[在]日航……>写道:
引用:

塔基础

帖子发布:我9日星期二2006年12月5日54分起飞文章主题:塔基础 回复报价

亲爱的身为理发师,

我认为塔设计,压缩的腿
更关键的是允许压力comp(基于L / R)。
少而拉伸。检查张力腿净面积
基础也是必不可少的。(all legs can be in comp/tension)

也总是更好的检查稳定性
与风吹即推翻/滑动
在XX方向或YY方向。

然而设计筏,风吹
垂直于对角线证明
更重要的由于塔
成员暴露于风。这可能是
也支撑的关键成员

因此,塔成员和根基
应分析crital的病例
我)风XX
沿着YY ii0风
3)风沿对角线ie XY方向
和两个正交分量
同时代理应
计算

我希望其他sefians涉及专半岛软件下载门
塔设计为造福我们所有人把更多的光。
问候
vikramjeet

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
gsrinivasbabu
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2003年1月26日
职位:8

帖子发布:2006年12月5日星期二下午56文章主题:塔基础 回复报价

亲爱的身为理发师先生,
我们不应该应用在整个表面风荷载。

问候
GSBABU

在2006年12月5日13:05:46星期二,abhilashjoy[在]gma……< abhilashjoy[在]gma…>
写道:
引用:

亲爱的先生,

我是一个从科钦结构工程师

塔结构中的主要作用力是风,当我们分析

结构风,我们应用负载的整个表面
配置文件而不是钢铁部分的面积。因为它是一个空洞
我们分析固体结构,结构和基础力量
我们
过于高。帖子发布:2006年12月5日星期二下午2点文章主题:塔基础 回复报价

如果它是一个通信塔是好的,但对于输电线路塔我们
应该采取风只在一个方向上高达220 kv / 802。

问候
G。斯先生

在2006年12月5日15:24:15星期二,vikram.jeet[在]日航……
< vikram.jeet[在]日航……
引用:
写道:

亲爱的身为理发师,

我认为塔设计,压缩的腿
(http://www.半岛软件下载www.buonovino.com)

(


通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >过去讨论2006年 所有的时间
页面11



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
可以附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map