查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:2006年12月5日星期二上午8:18帖子主题:l型脚 |
|
|
L -底座
L型-一般要求在边缘处设置基础 建筑红线。这个基础,如果没有连接到内柱,是 由于负载的偏心,使其承受很高的力矩 基础中心线。 将这个立足点与某些立足点联系起来总是可取的 立柱内部通过带梁使之转动 由于偏心是由这个梁来处理的。经济 在带式梁中,必须取基础尺寸 在偏心率的方向上,越少越好,比如说,一半。
对于无带梁的边缘基础,难以满足 不允许以不抬升为再分配条件 用于在土壤上的基座。即使一些再分配是 采取它可以给予非常高的价值提升的基础 再分配后的最大压力相当高(必须如此 低于SBC) 一些设计师利用 边缘墙提供的被动土阻力(具有一定的FOS) 以减轻偏心力矩,但在这种情况下,边缘墙应 要坚强到足以承受这种被动的解脱时刻。
很久以前,我看到过一篇由结构专家和作者写的论文 Sh UH Varyani对无带边缘基础的分析 梁。这可能在他的一些书中可以找到。
致以最良好的祝愿
vikramjeet
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
madsud_shroti 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 职位:11
|
发布:2006年12月6日星期三下午1:27帖子主题:l型脚 |
|
|
感谢Vikramjeet先生的回复。 是的,在L基础上满足无隆起条件是相当困难的。 你能就下列情况提出最好的治疗方法吗? 如果错误地将一个孤立的基础(方形)浇铸为L基础 vikram.jeet[在]日航……写道: L -底座
看看印度人在雅虎上说什么吧!印度的答案 发送免费短信到您的朋友的手机从雅虎!信使版本8。现在就买
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
张贴:2006年12月8日星期五上午5:28帖子主题:l型脚 |
|
|
亲爱的modsud 我的意见是,尽量根据情况提供带梁 鉴于l型基础已浇筑而无 带束。
I)假设柱子没有浇筑在基础之上
在这种情况下,你可以提供带梁 将此列连接到内列 基础水平的顶部。
Ii)假设柱子是在基础之上浇筑的 到GL / PL 在这种情况下,你可以提供带梁(系梁) 将此列连接到内列 GL/PL,但提供的边柱加固应足够 足以将偏心力矩转移到 带/系梁水平。你可以利用 被动从土壤(有一些FOS)边缘墙上 柱的任何一边。还有正交交叉墙(如果存在的话) 会有所帮助。(通过其三角载荷构件超越 脚线通过分散,将提供反击 偏心)
致以最良好的祝愿
vikramjeet
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
|