在迦南SarfarazShaikh…… 客人
|
发布:2007年2月6日星期二上午十一33文章主题:地震分析屋顶桁架 |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians,
我们必须为工厂设计屋顶桁架与地震(GF +屋顶) 分析混凝土柱。在我们的范围,我们只需要设计 屋顶桁架,有人能帮助我,让我知道如何 屋顶桁架考虑地震载荷?我们在设计二维 在Staad。
问候,
一谢赫
- - - - - - 免责声明:此电子邮件和任何文件传输的机密 的,只是为了使用收件人(s)命名。如果你 不是预期的接收者或收件人,你不能使用,传播, 分发,复制或更改此电邮。任何观点或意见提出 电子邮件仅代表作者和“Zamil可能不代表那些 工业投资有限公司”,或其单位。
警告:虽然已经采取了合理的预防措施来确保无病毒 存在在这个电子邮件,公司不能接受任何责任吗 产生的损失或损害使用本邮件或附件。如果你有 收到此电子邮件消息在错误,请联系发件人。
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
satyam 半岛软件下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:10
|
发布:2007年2月6日星期二43文章主题:地震分析屋顶桁架 |
|
|
亲爱的一谢赫,
根据我,
桁架不需要任何地震分析,因为它将直接 支持在混凝土柱上。 桁架的重量转移为列和列 和下面的支撑结构将为地震而设计的。
关于桁架,与固定连接,所有的连接都是 这些关节的性能不会帮助下执行 地震的力量。
此致敬礼 Satyanarayana.J EDRC-B&F——清奈
- - - - - - - - - - -原始消息 消息从SarfarazShaikh[在]可以…[mailto: SarfarazShaikh[在]可以…)
发送:周二,2007年2月6日33点 :Satyanarayana J 主题:地震分析屋顶桁架
亲爱的Se半岛软件下载fians,
我们必须为工厂设计屋顶桁架与地震(GF +屋顶) 分析混凝土柱。在我们的范围,我们只需要设计 屋顶桁架,有人能帮助我,让我知道如何 屋顶桁架考虑地震载荷?我们在设计二维 在Staad。
问候,
一谢赫
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 免责声明:此电子邮件和任何文件传输 保密 的,只是为了使用收件人(s)命名。如果你 不是预期的接收者或收件人,你不能使用, 传播, 分发,复制或更改此电邮。任何观点或意见提出 这 电子邮件仅代表作者的,可能不代表的 “Zamil 工业投资有限公司”,或其单位。
警告:虽然已经采取了合理的预防措施来确保没有 病毒 出现在这个电子邮件,公司不能接受的责任吗 任何 产生的损失或损害使用本邮件或附件。如果你 有 收到此电子邮件消息在错误,请联系 直接发送者。
免责声明: 这个消息及其内容的目的是专为收件人是专有的。信息在此邮件仅供L&T商业使用。以外的任何使用收件人是L&T ECC的滥用和侵犯所有权。如果你不是收件人请邮件返回给发送者。L&T ECC部门
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
madsud_shroti 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 职位:11
|
发布:2007年2月6日星期二下午4:55文章主题:地震分析屋顶桁架 |
|
|
SarfarazShaikh[在]可以…写道: 亲爱的Se半岛软件下载fians,
我们必须为工厂设计屋顶桁架与地震(GF +屋顶) 分析混凝土柱。在我们的范围,我们只需要设计 屋顶桁架,有人能帮助我,让我知道如何 屋顶桁架考虑地震载荷?我们在设计二维 在Staad。
问候,
一谢赫
亲爱的你没有指定桁架的跨度。 Moerever你可以帮助桁架的标准设计,可以很方便地用作计算者做好准备。
这�年代找到你正在寻找新方法——雅虎答案
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
akjhacpwd 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:147
|
九16再者发布:2007年2月13日,星期二文章主题:地震分析屋顶桁架 |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians 情商的桁架设计可以。我们要做的就是运用sesimic力将啊*桁架的重量,分布在关节。这个力也会更少。所以最终,桁架刺风将是决定fcator。 我想谨慎。一些工程师认为列之间的桁架作为梁和删除光束在屋顶水平。也就是说,他们不完整的帧在屋顶级别。不应该这样做。你应该完成帧在屋顶水平。
AKJHA CPWD satyam[在]lnt……写道: 亲爱的一谢赫,
根据我,
一个K JHA 导演, 减灾中心 加济阿巴德C.P.W.D.培训机构 09312836256,0120 - 2710791(办公室),0120 - 2710920(传真)
这�年代找到你正在寻找新方法——雅虎答案