发布:2007年4月3日星期二,下午7:50文章主题:PT在地震带平坦的石板 |
|
|
的Dr.Kalgal平坦的石板(是否有或没有后张法)不有效抵抗地震力(横向部队),和关键设计条件是冲剪破坏。而且我们必须增加板的厚度一致(如果提供首都是不可取的),系统将更多的重量比梁与板系统。剪力墙或撑必须提供抵抗侧向加载和板-柱系统可能为重力荷载设计的。最近的一篇论文发表在国际混凝土ACI PT板-柱连接提供了一些指导方针。
托马斯•H.-K后张拉板柱连接。Kang James m . Lafave伊恩·n·罗伯逊和尼尔·m·霍金斯国际混凝土ACI, 07年4月 文摘
即使不参加的帧并�t设计抵抗侧向力,s关键,横向漂移并�t�导致脆性冲剪板柱连接失败。其他替代品,ACI 318 - 05年第21.11节提供了限制设计故事漂移率高于板抗剪钢筋是必需的。这些限制是部分基于传统钢筋板测试的数据库。后张平板的数据库测试结果显示这些限制是保守并验证提出了后张平板板增加漂移限制。
萨勃拉曼尼亚 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 消息从kajal.chopra[在]红…… 主题:后张平面板(紧急)
但我的问题是,PT板,不会后张混凝土结构有很多优点,包括降低地震力和相关的时刻通常由于薄层板和低副结构重量,提高刚度,由于预先压缩后拉这将缓解裂缝的地震荷载抵制框架,这将减少框架的位移系统?
等待你的回答, Kajal
Dr.N.Subramanian博士F。陈纯M.ACI,呸,体育, 首席执行官电脑设计顾问, 美国马里兰州盖瑟斯堡 电子邮件:drnsmani[在]是的…