发布:2007年坐4月21日32点文章主题:B.M.桁架设计 |
|
|
亲爱的Sef半岛软件下载ians,� 我已经在一楼里面删除列。列是中间列&左边和右边的列有梁的跨度4 m。左侧梁上的负载是40 kn / m和右边列是56 kn / m。是否有可能删除列,以及随之而来的梁,8.45可以支持的桁架。如果可以支持通过桁架梁桁架如何可以被设计。 可以为B.M桁架设计吗? 请回复我。
Govind Chhawsaria (H.O.D.) 民事Engg。咨询部门, 丹Joshaba自我就业。&服务合作社。有限公司Nasik 手机:098231 93042
坐,2007年4月21日bysaniam[在]kec……写道:
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
sargo 半岛软件下载SEFI常客
加入:2003年1月26日 职位:23 地点:nasik - 422003。细胞- 09823193042
|
发布:2007年坐4月21日34点文章主题:B.M.桁架设计 |
|
|
��
注意:转发消息
——原始邮件
消息从“GOVIND Chhawsaria " < sargo[在]红…> : 答:g_maverick在印第安纳州…… 主题:B.M.桁架设计
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:2007年4月23日星期一5:04文章主题:B.M.桁架设计 |
|
|
亲爱的Govind,
我认为它将会更加可行的如果你去孪生钢梁 这将是建立在板的两侧列。 dismantalling之前。梁可以根据设计的 加载从现有的结构。现有的碾压混凝土梁 保持与这些双梁。一旦列 dismantalled,试图底部焊接现有的碾压混凝土梁酒吧吗 如果这些不连续提供额外的保证金。 提供桁架在这种情况下,似乎是一个合适的解决方案 从功能空间等问题
并致以良好的祝福
vikramjeet
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:2007年4月23日星期一12点文章主题:B.M.桁架设计 |
|
|
亲爱的Govind,
我认为它将会更加可行的如果你去孪生钢梁 这将是建立在板的两侧列。 dismantalling之前。梁可以根据设计的 加载从现有的结构。现有的碾压混凝土梁 保持与这些双梁。一旦列 dismantalled,试图底部焊接现有的碾压混凝土梁酒吧吗 如果这些不连续提供额外的保证金。 提供桁架在这种情况下并不*似乎是一个合适的解决方案 从功能空间等问题
并致以良好的祝福
vikramjeet
*修正在发出邮件
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
dnnagaraj 半岛软件下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:16 地点:Borivli孟买(W) - 400092
|
发布:2007年4月24日星期二3文章主题:B.M.桁架设计 |
|
|
亲爱的Mr.Govind Mr.Vikramjeet, 以前我们认为提供梁/桁架,让我们先确保临近列和在他们的基础 位置采取这种额外的负载和时刻,他们通过移除Gr.Fl说列。 其次,一旦这一列删除,上面的列Gr Fl就像漂浮的列相同的B。米在基地 它最初的目的是在一楼的水平。我们认为我现在任何方案。电子束/桁架,B.M.在一楼 应该适当的拒绝。sens的梁应该像传递梁支持浮动列。 现在,如果国王比头本身很重要,请将整个建筑和结构图纸,土壤 使用参数,提出了改变,我通过我的电子邮件。d,我将试着帮助我brothern。 问候, D.N.Nagaraj, 孟买 移动98 69 275 625 vikram.jeet[在]日航……写道: 亲爱的Govind, 我认为它将会更加可行的如果你去孪生钢梁 这将是建立在板的两侧列。 dismantalling之前。梁可以根据设计的 加载从现有的结构。现有的碾压混凝土梁 保持与这些双梁。一旦列 dismantalled,试图底部焊接现有的碾压混凝土梁酒吧吗 如果这些不连续提供额外的保证金。 提供桁架在这种情况下并不*似乎是一个合适的解决方案 从功能空间等问题 并致以良好的祝福 vikramjeet *修正在发出邮件
啊…想象不可抗拒的“新车”气味? 检查新汽车在雅虎!汽车。
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:2007年4月24日星期二上午7:10文章主题:B.M.桁架设计 |
|
|
亲爱的先生Nagaraj & Govind先生
主体建筑是多层的,它可能不是 可行提供转换梁在钢设计要求 这样的部分会很重,造成问题 在安装/建筑物的功能。 在这种情况下,虽然不是经济可行的,最好 提供 双梁(不得超过ismb - 450) 在每层楼新列放在一边 它将运行到最高。这种方式将负载 地板上明智的和双梁的钢将是可控的 从安装尺寸/重量的观点。 但是你必须扰乱整个层来实现 结构良好的选择。 列问题,是否只在女朋友, 楼上的冗余。(如果我们遵循以上)
我希望一些其他著名sefians可能认为更好半岛软件下载 选择给定的情况。