www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
jrm2002 …
加入:2003年1月26日 帖子:67
|
发布:4月27日星期五2007年29点文章主题:PT板:终极时刻的能力 |
|
|
�我设计一个PT板,用手计算首次获得更多的参与,使熟悉的设计过程。我用BS代码和具体社会手册后张混凝土地板。我有以下问题:
1。我已经计算损失,每个跨度到达后拉的力量。
2。现在,我也检查服务条件和到达所需的非pre-stresed钢如果服务压力超过可允许的limiits使用相关codal条款。
3所示。现在,我想在最终检查。首先我想计算最终时刻的能力,根据b的代码是:
μ= fpbAps (d-dn)
地点:
在肌腱fpb =设计拉伸应力 Aps =预应力肌腱张力区面积。 d =有效深度钢筋面积的重心 dn = 0.45 * x x =中性轴深度。
对灌浆的fpb可以计算使用的价值,表4.4 BS 8110第一部分(第四部分)。 在表中,(fpu fpb / 0.87)的比率可以计算基于消防工程/ fpu的价值。我我的问题,
消防工程/ fpu = 1200/1866 = 0.6430 但是,消防工程/ fpu的codal值从0.6其次是0.5 0.4开始。
我怎么推断(fpu fpb / 0.87)为0.6487,大于0.6 ? 请帮助! !
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
ahujavipul 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:230
|
7:05发布:2007年4月27日,星期五下午文章主题:PT板:终极时刻的能力 |
|
|
也许这意味着你应该增加未粘合的预应力钢筋钢筋面积(即近间隔的肌腱)由于这“韧性”在强度设计要求,然后你会0.6的范围内。
Vipul Ahuja�
坐,2007年4月28日jrm2002[在]红……写道:
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
c.bhakuni 半岛软件下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:4
|
发布:2007年5月1日星期二25点文章主题:PT板:终极时刻的能力 |
|
|
我将解释它有点不同。如果我错了,请纠正我。 如果我得到消防工程/ fpu比率高于0.6,我将倾向于拿起 值0.6列和保守的假设值。的 其他发现阻力矩的方法是通过使用应变兼容性 方法。然而,有趣的是看下条款。即。 4.3.8.1 BS代码,由0.6 fpu剪切消防工程是有限的。 问候 钱德拉
:c.bhakuni[在]先生…… 答: 主题:PT板:终极时刻的能力
也许这意味着你应该增加未粘合的预应力钢筋钢 面积(即近间距肌腱)由于这“韧性”的要求 强度设计,那么你将会在0.6的范围。
Vipul Ahuja�
坐,2007年4月28日jrm2002[在]红……写道:
更多的参与,使熟悉的设计过程。我是 使用BS代码和后张混凝土混凝土协会手册 地板。我有以下问题:
如果服务所需的非pre-stresed钢压力超过 可允许的limiits使用相关codal条款。
______________________ 这个电子邮件已经扫描所有病毒的明星。的 服务是由信息库。积极主动的更多信息 杀毒服务日以继夜地工作,在全球范围内,访问: http://www.star.net.uk ______________________
______________________ 罗伯特爵士麦艾尔派恩有限公司 注册办公室:伊顿法院mayland大道,赫特福德郡贺梅尔亨普斯德城HP2 7 tr 566823号在英国注册 ______________________ 这个电子邮件已经扫描所有病毒的明星。的 服务是由信息库。积极主动的更多信息 杀毒服务日以继夜地工作,在全球范围内,访问: http://www.star.net.uk ______________________
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
bsec 青铜赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:202
|
发布:结婚2007年5月2日17点文章主题:PT板:终极时刻的能力 |
|
|
亲爱的所有,
很可能比消防工程/ fpu灌浆的会 高于0.6。原因如下:
一)最大允许0.75 fpu顶推力。最大的力量允许在 预应力电缆在转移后(即摩擦和滑动)是0.7 fpu。
b)“消防工程”毕竟是压力损失,其中包括损失 摩擦、滑移、弹性缩短、放松、蠕变和收缩。对于一个 结合预应力电缆,大约20%的与时间有关的损失 力转移。因此如果转移的最大力量是0.7 fpu, 消防工程的最大价值可能是0.7 x0.8 = 0.56 fpu。
以防然而确实是值高于0.6,由于等等 原因,一个可以找到fpb基于应变兼容性的价值 方法(例如从第一pronciple),而不是使用codal表。 可以引用到任何标准教材在这方面。
最好的祝愿
阿洛克Bhowmick
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
kajal.chopra …
加入:2003年1月26日 帖子:102
|
发布:2007年5月03,星期四5:06点文章主题:PT板:终极时刻的能力 |
|
|
亲爱的所有:
谢谢你的回应。谁能建议我,必要的检查要做如果我们需要提供开口附近的肌腱在一块吗?
Kajal�
2007年5月结婚,02年bsec[在]空气……写道:
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你可以附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|