查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
ajit_g_g 半岛软件下载SEFI常客
加入:2003年1月26日 职位:29
|
发布:星期一10月8日,2007上午9:17帖子主题:连接两个20层的露台人行道 |
|
|
亲爱的se半岛软件下载fians
请指导我连接两幢相隔16米的20层高层的楼板/人行道的设计,人行道的宽度在10米左右,高层是典型的,我们可以进行柱连接,请建议在这种情况下使用的连接装置 感谢您的紧急回复,并提前表示感谢
关于
阿吉特。
为什么要删除消息?无限的存储空间只需点击一下。
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
ajit_g_g 半岛软件下载SEFI常客
加入:2003年1月26日 职位:29
|
发布:星期一10月8日,2007上午9:48帖子主题:连接两个20层的露台人行道 |
|
|
亲爱的se半岛软件下载fians
请指导我设计连接两个相距16米的20层高层的楼板/人行道,人行道的宽度在10米左右,高层是典型的,我们可以进行柱连接 感谢您的紧急回复,并提前表示感谢
关于
阿吉特。
为什么要删除消息?无限的存储空间只需点击一下。
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
akjhacpwd 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:147
|
发布:星期一10月8日,2007下午1:16帖子主题:连接两个20层的露台人行道 |
|
|
亲爱的特 不要用刚性接头连接。连接的细节应该是这样的,没有从一个建筑物到另一个建筑物的力传递,类似于is 4326中对楼梯的建议。
AKJHA
ajit_g_g[在]是的…写道: 亲爱的se半岛软件下载fians
请指导我连接两幢相隔16米的20层高层的楼板/人行道的设计,人行道的宽度在10米左右,高层是典型的,我们可以进行柱连接,请建议在这种情况下使用的连接装置 感谢您的紧急回复,并提前表示感谢
关于
阿吉特。
为什么要删除消息?无限的存储空间只需点击一下。
A k jha 监督工程师、 C.P.W.D. 09312836256
保存所有的聊天对话。在网上找到他们。
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:2007年10月11日星期四上午5:03帖子主题:连接两个20层的露台人行道 |
|
|
在我看来
这条人行道将被当作一座人行桥
在这种情况下,明智的做法是用钢来建造它,以减少DL 一个高度
设计应像悬跨一样 从两侧的建筑柱托架
轴承宽度应足以容纳 温度运动,在风/地震下摇摆 条件
来自轴承的力将被传递到 支持列括号,但连接 不会是刚性的
vikramjeet
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
|
|