发布时间:2008年12月26日星期五上午7:25Post subject:平板上的切口和下沉部分 |
 |
|
亲爱的会员,
我们可以提供平板的切口吗?在一定程度上它们可以影响平板的性能。还有在什么地方做板下沉?
Nikhil
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
mkalgal 银赞助商


加入日期:2003年1月26日 职位:54
|
发布时间:2008年12月26日星期五上午11:10文章主题: |
 |
|
亲爱的Nikhil,
我正在复制下面的回复,它张贴在这个E-conf的不同部分。
完全下陷的楼板是不可能的。提供具有不同转动惯量的平板(略下沉板)是可以做到的,而且已经做到了。建模时必须小心。Bijan Aalami博士是一名著名的专家,他开发了ADAPT软件,下面的文章是一篇有用的文章。 http://www.adaptsoft.com/resources/Structural_Modeling_Slabs_CI_Dec2005.pdf
至于切口,请避免在列条上出现大切口。下面两篇文章将介绍一些关于切割和开口的知识
http://www.cement.org/buildings/Openings%20in%20Two%20Way%20Slabs.pdf http://www.ptia.org.au/Photos/Penetrations%20in%20P-T%20slabs.pdf
问候
Kalgal |
|