亲爱的Govind,
只要设计得当,在任何荷载、任何区域、任何地面条件下设计偏心基础都是无害的。 鞋型基础总是至关重要的,在压力检查下总是不安全的,所以我的建议是增加静载,只检查轴向压缩。你可以通过将基础的悬臂部分设计成方形/矩形而不是锥形来增加自重,并提供深度至少为1000毫米的梁,宽度等于相同基础上的柱。把它和相邻的基座连接起来。这个梁将照顾你的时刻到来的基础顶部。
希望这对你有帮助。
Vaibhav, 2008年12月24日星期三下午1:37,sargo forum@半岛软件下载www.buonovino.com) >写道: [引用]亲爱的Sefian半岛软件下载: 鞋型偏心基础设计在地震区或正常荷载条件下是否安全?如果是,请说明承载1000kN荷载、荷载为128kn -m的柱的详细设计方法。
另外,请告诉我介绍详细设计原则的书的名字。
Govind Chhawsaria 098231 93042 sargo@rediffmail.com (sargo@rediffmail.com) govindbecivil@gmail.com (govindbecivil@gmail.com) Nashik
2008年12月24日星期三,Kedar写道: ——自动删除
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
 |
sdec.in 银赞助商

加入:2003年1月26日 帖子:473
|
发布:2008年12月29日星期一上午11:35帖子主题:关于鞋脚 |
 |
|
亲爱的Vijay Vittal先生 如果您允许25%的区域承受张力,您还需要检查现在可用的减少基础区域的轴承压力不超过最大允许的轴承压力。 问候 Sangeeta [引用]-----原始信息----- 来自:vijaya_vittal (forum@半岛软件下载www.buonovino.com) :econf@半岛软件下载www.buonovino.com(econf@半岛软件下载www.buonovino.com) 发送:2008年12月29日下午4:36 主题:[ECONF]回复:关于鞋脚
要避免地基下的张力是非常困难的,特别是当大的弯矩发生时。与垂直荷载相比,烟囱的基础和承载重型起重机的柱的基础承受较大的弯矩。在这些条件下,建议设计不超过25%或基础面积受拉的基础。
的问候。 H.N.Vijaya Vittal 手机号98453 36408
-周一,12/29/08,drnsmani写道: ——自动删除
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
 |
ibarua 一般的赞助商

加入:2003年1月26日 帖子:1039
|
发布:2008年12月30日星期二下午12:43帖子主题:关于鞋脚 |
 |
|
12月30日
在CONSTRADO的《钢铁设计师手册》中给出了e>L/6的基础程序,但我不会在我住的地方使用这种基础,在地震带V。
Indrajit Barua。
星期一,2009年12月29日书面:
引用: |
亲爱的Vijay Vittal先生 如果你允许25%的面积处于张力状态,你就是 还要求检查轴承上的压力 减少了现在可用的基础面积,不超过 最大允许轴承压力。 问候 Sangeeta
引用: |
-----原始信息----- 来自:vijaya_vittal (forum@sef半岛软件下载india.org) :econf@半岛软件下载www.buonovino.com(econf@半岛软件下载www.buonovino.com) 发送:2008年12月29日下午4:36 主题:[ECONF] Re:关于鞋脚
这是很难避免紧张下 尤其是在重要时刻 类业务。烟囱的底座和底座 对于承载重物的立柱都是起重机 与垂直载荷相比,承受较大的力矩。 在这种情况下,建议设计 这样的基础不超过基础的25% 面积正处于紧张状态。
的问候。 H.N.Vijaya Vittal 手机号98453 36408
-周一,12/29/08,drnsmani写道: ——自动删除
|
|
以电邮方式张贴 |
|