发布:2009年1月1日星期四上午6:50帖子主题:墙体荷载下的平板 |
 |
|
先生 在平板型建筑中,通常将楼板上的等效墙体荷载视为楼板上的均布荷载。是否有计算等效墙荷载的标准,或者它只是总荷载除以面积?由于点荷载的作用,平板不需要加固吗?
优Kalamkar 机械工程师(结构)
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
 |
萨勃拉曼尼亚博士 一般的赞助商


加入日期:2008年2月21日 帖子:5521 地点:美国马里兰州盖瑟斯堡
|
|
回到顶部 |
|
 |
parikhhardik4u 半岛软件下载SEFI成员

加入:2003年1月26日 职位:2
|
|
回到顶部 |
|
 |
ykalamkar …

加入:2003年1月26日 帖子:108 位置:那格浦尔
|
发布:2009年1月2日星期五上午8:29帖子主题:墙体荷载下的平板 |
 |
|
先生, 我的柱格是8 × 8米,墙的长度是24米。即使我们考虑半砖砌成的墙。即含灰泥共计150mm, 4 m ht每米墙体荷载为0.15X20X4 = 12kn /m。总载荷= 24*12 = 288 kN。面积= 64平方米。我需要加线载荷吗?或者我是否应用1.33X288/64 = 6 kN/m2的等效载荷? 先生,我想知道它是在哪个IS代码中提到的? 谢谢您先生的指导。 优
来自:drnsmani (mailto: forum半岛软件下载@www.buonovino.com) 发送:星期五,2009年1月2日上午10:17 :econf@半岛软件下载www.buonovino.com 主题:[ECONF] Re:受墙荷载作用的平板
亲爱的Yogesh Kalamkar先生
根据IS规范:隔断引起的荷载:每隔墙每米增加33.3%的楼面荷载,最小荷载为1kn /m2。每米行程总重量必须小于4kn /m。如果墙体较厚,则应考虑为线荷载。但是为什么要考虑在平板上建厚墙呢?
萨勃拉曼尼亚
Dr.N.Subramanian博士F。陈纯M.ACI,
咨询结构工程师 美国马里兰
看我的书:www.multi-science.co.uk subramanian-book.htm www.oup.co.in search_detail.php ? id = 144559
上写着星期四,2009年1月1日,ykalamkar写道: ——自动删除
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
 |
萨勃拉曼尼亚博士 一般的赞助商


加入日期:2008年2月21日 帖子:5521 地点:美国马里兰州盖瑟斯堡
|
张贴:星期一1月5日,2009年4:08 am帖子主题:回复:墙体荷载下的平板 |
 |
|
亲爱的Yogesh Kalamkar先生:
你可以两者兼顾。但当柱栅只有8 × 8 m时。为什么要把24m的壁重分散到64m2。要取的重量只有12x8 /64=1.5 kN/m2,对吗?我提到的条款在is 875 Part 2。因为我这里没有那个代码,所以我无法告诉Clause no。我想它在一个表格中作为脚注给出了。你也可以参考reynolds和Steedman的《RC Designers Handbook》,表55-56,以获得由于这种集中荷载而产生的BM的一些应用值。
最好的祝愿 NS [" = " ykalamkar "]先生, 我的柱格是8 × 8米,墙的长度是24米。uhvaryani 一般的赞助商

加入:2008年5月21日 帖子:258
|
张贴:星期一1月5日,2009年7:08上午帖子主题:墙体荷载下的平板 |
 |
|
亲爱的mr.kalamkar, 主要的砖墙应该建在梁上。砖隔断墙直接休息 由于板坯的挠度变化,上板坯很可能开裂。4.0 ~ 5.0m 在一些报道中提到的高露台墙在普通建筑中是很不寻常的。 建筑的层高在3.0到3.5米之间。 与问候, uhvaryani
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
 |
uhvaryani 一般的赞助商

加入:2008年5月21日 帖子:258
|
张贴:星期一1月5日,2009上午7:27帖子主题:平板结构的破坏 |
 |
|
亲爱的se半岛软件下载fians, 平板结构的分析是经验的。全尺寸试验在美国进行 完成规范中给出的经验方法。平板结构的破坏 孟买Worli报道。Zee电视台播放了一个电视节目。会议主持得很晚, 尊敬的工程师r.n.raikar先生,一些建筑师,工程师,承包商等等 这次事件的幸存者参加了讨论。以计算机为基础的方法 在有限元上,可以对平板结构进行适当的分析。平板分析 结构需要更多的工作。 与问候, uhvaryani
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
 |
拉马钱德兰。k . 半岛软件下载SEFI成员

加入日期:2008年11月21日 职位:4
|
张贴:星期一1月5日,2009上午7:56帖子主题:墙体荷载下的平板 |
 |
|
亲爱的subramanian博士和yogesh Kalmkar先生:
这在is:875第2部分第3.1.2条“由于轻隔板造成的负载”中有涉及。
问候, K.S.Ramachandran
引用: |
-----原始信息----- 来自:drnsmani (forum@半岛软件下载www.buonovino.com) :econf@半岛软件下载www.buonovino.com(econf@半岛软件下载www.buonovino.com) 发送:星期一,2009年1月5日上午9:38 主题:[ECONF] Re:受墙荷载作用的平板
sdec.in 银赞助商

加入:2003年1月26日 帖子:473
|
张贴:星期一1月5日,2009上午9:56帖子主题:墙体荷载下的平板 |
 |
|
但我从他的邮件中了解到,卡拉姆卡尔先生正在讨论的不是轻型隔墙;在我们国家,墙壁仍然是9英寸或4英寸半的砖(或砌块),这意味着大量的线路负荷,需要在平板上小心处理(例如,在梁板结构的情况下,我们不允许在平板上有9英寸的砖墙,并在其下方提供合适的梁)。
问候 Sangeeta维琪 [引用]-----原始信息----- 来自:拉马钱德兰。k (forum@半岛软件下载www.buonovino.com) :econf@半岛软件下载www.buonovino.com(econf@半岛软件下载www.buonovino.com) 发送:2009年1月5日下午2:32 主题:[ECONF] Re:受墙荷载作用的平板
亲爱的subramanian博士和yogesh Kalmkar先生:
这在is:875第2部分第3.1.2条“由于轻隔板造成的负载”中有涉及。
问候, K.S.Ramachandran ——自动删除
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
 |
vikram.jeet 一般的赞助商

加入:2003年1月26日 帖子:3688
|
发布:星期一1月5日,2009上午11:02帖子主题:[ECONF] Re:墙体荷载作用下的平板 |
 |
|
IS 875 P-II第3.1.2条
“在办公室和其他建筑中,由于轻隔板而无法评估实际负载 在规划时,楼板和支撑结构构件应 除其他负荷外,每平方米均布负荷 不少于成品隔墙每米行程重量的33.33% 在每平方米墙体面积的隔墙总重量不超过1.0kN/m2的情况下 1.50kN/m2,每米长度总载荷不大于4.0k N/m”
从从句中可知
--隔板荷载/平方米的等效udL(板上)可作为1/3隔板荷载/米 —最低为100公斤/平方米
隔断类型的极限载荷:总隔断载荷最高可达150Kg/m每米高度(即150Kg/m2) 分区是适用的 此外,隔板重量不得超过400kg /m
请纠正我的密码解释
vikramjeet
以电邮方式张贴 |
|
回到顶部 |
|
 |
|