|
www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
ykalamkar …
加入:2003年1月26日 帖子:108 位置:那格浦尔
|
发布:星期四,2009年1月01)文章主题:平板加载下墙 |
|
|
先生 在平板类型建筑我们通常考虑负载等效壁板均匀分布载荷板。有什么标准计算等效负载的墙上或者只是总负载?它是没有必要加强平板由于负载?
优Kalamkar 机械工程师(结构)
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5521 地点:马里兰州,美国
|
|
回到顶部 |
|
|
parikhhardik4u 半岛软件下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:2
|
|
回到顶部 |
|
|
ykalamkar …
加入:2003年1月26日 帖子:108 位置:那格浦尔
|
发布:2009年1月2日星期五8:29文章主题:平板加载下墙 |
|
|
先生, 我列网格说8 X 8 m和墙的长度表示24米。即使我们考虑墙砖厚度的一半。即150毫米总包括灰泥、负载的墙每米4 m ht是0.15 x20x4 = 12 kN / m。总负载= 24 * 12 = 288 kN。面积= 64平方米。我要用线路负荷吗?或者我应该应用等效负荷为1.33 x288/64 = 6 kN /平方米? 先生,我想知道这是代码中提到的? 感谢你先生对你有用的指导。 优
来自:drnsmani (mailto: forum半岛软件下载@www.buonovino.com) 发送:星期五,2009年1月2日17点 :econf@半岛软件下载www.buonovino.com 主题:[ECONF] Re:平板加载下墙
亲爱的优先生Kalamkar
按照代码:加载分区:地板负载提高33.3%每米的隔断墙至少1 kN / m2。每米运行总重量必须小于4 kN / m。如果壁厚必须视为线路负荷。但是你为什么要考虑平面板厚墙吗?
萨勃拉曼尼亚
Dr.N.Subramanian博士F。陈纯M.ACI,
咨询结构工程师 美国马里兰
看到我的书:www.multi-science.co.uk subramanian-book.htm www.oup.co.in search_detail.php ? id = 144559
推荐- - - - - -上星期四,1/1/09 ykalamkar写道: ——自动删除
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5521 地点:马里兰州,美国
|
发布:2009年1月5日星期一4:08文章主题:Re:平板加载下墙 |
|
|
亲爱的优先生Kalamkar,
你可以做两个。但当列网格只有8×8米。你为什么想要驱散24 m墙体重在64平方米。重量是只有12 x8/64 = 1.5 kN / m2不是吗?提供我提到的第2部分是875。因为我没有代码,我不能够告诉条款没有。我认为这是一个表作为一个脚注。你也可以参考RC设计师手册,由雷诺和Steedman可表55 -,让一些应用价值BM由于这样的集中载荷。
最好的祝愿 NS [" = " ykalamkar "]先生, 我列网格说8 X 8 m和墙的长度表示24米。uhvaryani 一般的赞助商
加入:2008年5月21日 帖子:258
|
发布:2009年1月5日星期一7分08秒时,我文章主题:平板加载下墙 |
|
|
亲爱的mr.kalamkar, 主要的砖墙在梁应休息。砖隔断墙直接休息 板上有可能得到了由于变量偏转板panels.4.0 5.0米 高patition墙壁,提到在某些建筑派遣相当不寻常的共同之处。 层建筑的高度3.0 - 3.5米。 与问候, uhvaryani
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
uhvaryani 一般的赞助商
加入:2008年5月21日 帖子:258
|
发布:2009年1月5日星期一27文章主题:平板结构的失败 |
|
|
亲爱的se半岛软件下载fians, 平板结构经验性的分析。在美国进行了全面测试 敲定的经验性方法给出代码。aflat板结构的失败 报道最高,孟买。一个电视广播了Zee电视。它是由晚了, 尊敬的工程师mr.r.n.raikar。一些建筑师、工程师、承包商和一些 这在讨论运动会中发病率的幸存者。与计算机方法的基础 在有限元,可以正确地分析了平板结构。分析平板 结构需要更多的工作。 与问候, uhvaryani
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
拉马钱德兰。k . 半岛软件下载SEFI成员
加入:2008年11月21日 职位:4
|
发布:2009年1月5日星期一造成车厢文章主题:平板加载下墙 |
|
|
亲爱的Dr.Subramanian & Mr.Yogesh Kalmkar,
这是包含在条款3.1.2标题“负载由于光分区”是:875第2部分。
问候, K.S.Ramachandran
引用: |
- - - - - -原始邮件- - - - - - 来自:drnsmani (forum@半岛软件下载www.buonovino.com) :econf@半岛软件下载www.buonovino.com(econf@半岛软件下载www.buonovino.com) 发送:星期一,2009年1月5日38 主题:[ECONF] Re:平板加载下墙
sdec.in 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:473
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3698
|
发布:2009年1月5日星期一11点文章主题:[ECONF] Re:平板加载下墙 |
|
|
3.1.2 875 P-II的条款
“在办公室和其它建筑实际负载由于光分区不能评估 在规划的时候,floorsand应当支持结构成员 进行设计,除了其他负荷,每平方米均匀分布载荷 不少于33.33%的体重每米的成品分区运行,最低 1.0 kn / m2提供总重量每平方米的隔断墙的墙面积不超过 总负载1.50 kn /平方米,每米长度不大于4.0 k N / m”
据了解,从条款
————相当于udL(板)可以作为分区负载/平方米的三分之分区负载/米 ——最低要100 kg / m2
限制加载分区类型:总分区负载马克斯高达150公斤/米运行每米的高度(150 kg / m2) parttions适用 也分区重量不得超过400公斤/米
codal解释可能请纠正我吗
vikramjeet
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你可以附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|