嗨Se半岛软件下载fians 有很多要讨论的是codal规定荷载组合。我有一个疑问,是necessaary设计钢筋混凝土建筑物GF + 3层地震部队由于组合按代码涉及81种组合,最严重的BM和科幻梁、柱是如此乏味,非常耗费时间。
是不够好分析建筑的结合1.5 (DL +会)和1.2 (DL +我+西城),但应做详细的是13932。 希望这不会成为一个问题区II和III区。就足够了,即使是对称结构计划和海拔。 我需要像Dr.S.K专家。Jain和Dr.N。年代的意见。 我知道这是一个粗糙的方法。 _________________ T.Rangarajan B.E, moran (Struc.Engg),呸,CE,》。咨询结构工程师, 哥印拜陀, 下载我的建议:http://www.半岛软件下载www.buonovino.com/rangarajan
|
|
回到顶部 |
|
 |
skjain.iitk 一般的赞助商

加入:2003年1月26日 帖子:104
|
发布:2009年1月23日,星期五2:48文章主题:设计RC BUILDINGS-GF + 3 |
 |
|
亲爱的Rangarajan周二先生:
基本上,如果任何负载情况下控制钢筋在一些成员的一些地点,负荷情况不容忽视。许多年前,我试着一个非常简单的一层建筑在地震带我(我存在在那些日子里,区),发现让我惊讶的是,我决不能忽视地震负载或负载组合的一些!
我建议每一个结构都应该检查所有负载组合无论地震带。例如,在很多情况下1.5 (DL + EQ)和0.9 DL + 1.5情商可能出来比1.2更重要(DL +我+ EQ)。
最好的问候,
Sudhir耆那教徒的
1/23/09,thirumalaichettiar< forum半岛软件下载@www.buonovino.com (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用: |
T.Rangarajan B.E, moran (Struc.Engg),呸,CE,》。 咨询结构工程师, 哥印拜陀, E-mial ID:thirumalaichettiar@yahoo.com(thirumalaichettiar@yahoo.com) 备用电子邮件ID thirumalaichettiar@gmail.com (thirumalaichettiar@gmail.com) 下载我的建议:http://www.半岛软件下载www.buonovino.com/?q=node/192
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
thirumalaichettiar 银赞助商


加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:2009年1月23日,星期五下午5:56文章主题:Re:设计RC BUILDINGS-GF + 3 |
 |
|
skjain.iitkwrote: |
亲爱的Dr.Jain先生, 谢谢你的回应。的确,大多数时候当我检查地震组合的临界负载情况下之际,你说1.5 (DL + LL)或.9DL + 1.5情商,但在一些软件很难输入数据fot地震效应就像进入联合重量,重量等成员,这样程序自动生成情商的力量。在这种情况下很难核实输入和把。 所以我想知道我们遵循简单的意味着详述w.r说。t是13920小建筑将在一定程度上缓解节省时间和迅速解决。所以我把这一想法让一些专家喜欢你发表评论。 谢谢你的宝贵的aagain指导一次。
通过电子邮件发布 |
_________________ T.Rangarajan B.E, moran (Struc.Engg),呸,CE,》。咨询结构工程师, 哥印拜陀, 下载我的建议:http://www.半岛软件下载www.buonovino.com/rangarajan
|
|
回到顶部 |
|
 |
ykalamkar …

加入:2003年1月26日 帖子:108 位置:那格浦尔
|
2009年1月24日发布:坐8:06文章主题:设计RC BUILDINGS-GF + 3 |
 |
|
先生, 减少负载组合的没有,我们可以忽视风荷载如果. .地震载荷大于风荷载?身高与风荷载的分布几乎是统一的地震力高在上层这将导致更高的弯矩。有任何一个遇到这种情况当风力小于地震但关键? ? 如果我们能这样做,那么没有负载组合减少到13只。这不会是非常耗时和困难的通过使用任何软件STAAD或ETABS等等。 问候 优
来自:skjain.iitk[mailto:forum@www.buonovino.com] 发送:星期五,2009年1月23日37点 :general@半岛软件下载www.buonovino.com 主题:[半岛软件下载SEFI] Re:设计RC BUILDINGS-GF + 3
1/23/09,thirumalaichettiarforum@半岛软件下载www.buonovino.com(forum@半岛软件下载www.buonovino.com))>写道: ——自动删除
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
uhvaryani 一般的赞助商

加入:2008年5月21日 帖子:258
|
发布:坐2009年1月24日11:48文章主题:设计RC buildings-GF + 3 |
 |
|
亲爱的se半岛软件下载fians, 这指的是使用负载组合的宣传 1.5 (DL +情商) 0.9 dl + 1.5情商 建筑物的设计。 SP: 24个州第一个关系并不适用于建筑。 相反,它适用于钢铁输电塔在风 可能被认为是主要的负载。 第二种关系是适用于检查推翻。 这个关系的正确形式 1.2 (0.9 DL +情商) 表18:456 - 2000是有缺陷的,需要纠正。 感谢和问候 uhvaryani
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
thirumalaichettiar 银赞助商


加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:坐2009年1月24日11:48文章主题:Re:设计RC BUILDINGS-GF + 3 |
 |
|
ykalamkar写道: |
Mr.Y.Kalamkar, 在许多情况下,分析结构与EQ frc在大多数情况下Dr.Jain通知关键情况下有1.5 (DL + EQ)或0.9 (DL) + 1.5情商将临界荷载组合。有13个组合为一个对称的建筑但不对称组合可能会从81年开始到27日,避免负载情况下王并不是一个好主意对代码的构建是越长越高,风荷载占据着统治地位。 我的想法是做一个简单的解决方案对于较小的建筑从分析捡了每个成员的最坏情况是耗费时间我们也不知道如何输入是正确的和多少度的输出软件是真的是一个mystry因为我们信任的软件。因此我需要一个简单和直接的正确的方法来构建与G + 3。2009年1月24日发布:坐12:57点文章主题:设计RC BUILDINGS-GF + 3 |
 |
|
亲爱的优:
事实上,如果你发现整体建筑物风荷载的方向小于整体地震荷载的方向,您不需要分析风载的那个方向。
最好的问候,
Sudhir耆那教徒的
1/24/09,ykalamkar< forum半岛软件下载@www.buonovino.com (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用: |
iitk [mailto: forum半岛软件下载@www.buonovino.comforum@半岛软件下载www.buonovino.com)] 发送:星期五,2009年1月23日37点 :general@半岛软件下载www.buonovino.com(general@半岛软件下载www.buonovino.com) 主题:[SEFI] 半岛软件下载Re:设计RC BUILDINGS-GF + 3
在1/23/09 thirumalaichettiarforum@半岛软件下载www.buonovino.com(forum@半岛软件下载www.buonovino.com)(forum@s半岛软件下载efindia.org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)))>写道: ——自动删除
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
ibarua 一般的赞助商

加入:2003年1月26日 帖子:1039
|
发布:我2009年1月26日,5:46文章主题:设计RC BUILDINGS-GF + 3 |
 |
|
26/1/2009
我所知道的事实是,在V地震带,地震,而不是风载控制碾压混凝土框架建筑的设计。这可能是真的等建筑也在第四区。
Indrajit Barua。
坐,2009年1月24日ykalamkar写道:
引用: |
先生, 减少负载组合的没有,我们可以忽视 风荷载如果. .地震载荷大于风 负载?风荷载的分布几乎是统一的 对地震力高在高度 上层这将导致更高的弯矩。 有一个风部队时遇到这种情况 不到地震但关键? ? 如果我们能这样做,那么没有的荷载组合 减少到13只。这不会很时间 消费和困难通过使用任何软件 STAAD或者ETABS等等。 问候 优
来自:skjain。iitk (mailto: forum半岛软件下载@www.buonovino.com) 发送:星期五,2009年1月23日37点 :general@半岛软件下载www.buonovino.com 主题:[SEFI] 半岛软件下载Re:设计RC BUILDINGS-GF + 3
亲爱的Rangarajan周二先生:
基本上,如果任何负载情况下控制钢筋 一些地方在一些成员,负荷情况不能 是被忽视的。许多年前,我试着非常简单 层建筑在地震带我(在那些日子里,区 我存在),发现让我惊讶的是,我不能 忽视地震载荷或者一些负载 组合!
我建议应该检查每一个结构 所有无论地震荷载组合 区。例如,在很多情况下 1.5 (DL + EQ)和0.9 DL + 1.5情商可能更为重要 比1.2 (DL +我+ EQ)。
最好的问候,
Sudhir耆那教徒的
在1/23/09 thirumalaichettiarforum@半岛软件下载www.buonovino.com (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)) >写道: ——自动删除
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
vikram.jeet 一般的赞助商

加入:2003年1月26日 帖子:3710
|
发布:星期二,2009年1月27日时间文章主题:设计RC BUILDINGS-GF + 3 |
 |
|
我同意Sh呃Varyani这种情况下1.5 (DL + EQ)不是 相关的建筑,而是结构烟囱/传播 塔EQ /风在哪里主要负载和生活的负载 这种结构可能不是很相关。SP-24解释说 在相关的条款 建筑结构的逻辑也蔑视这样的组合 在活载不存在即建筑w / o有相对 少比构建适宜的话会在情商和因此重要性 负荷系数等情况(没有你)不能超过1.2
至于dl 0.9 + 1.5的eq(或WL),显然是456 - 2000的脚注 这个值是时要考虑对推翻或稳定 应力反向是至关重要的
问候
vikramjeet