www.半岛软件下载www.buonovino.com

半岛网页版登陆印度(SEFI)结构工程论坛半岛软件下载

论坛订阅订阅消化消化的偏好常见问题解答常见问题解答搜索搜索MemberlistMemberlist用户组用户组注册注册常见问题解答安全提示常见问题解答捐赠
配置文件配置文件登录来检查你的私人信息登录来检查你的私人信息登录到网站登录到网站登录到网站登录论坛
警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。

荷载组合为Temp.Analysis
转到页1,2下一个
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
paravan半岛软件下载sefi
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


加入:2009年1月17日
职位:32

帖子发布:2月2日星期一2009年42文章主题:Temp.Analysis荷载组合 回复报价

亲爱的所有,

负载是什么因素temp.分析被用于做什么?
和与其他负载情况下的组合吗?

安全火花型875does not specify this in detail.

请帮忙,

问候,
Aravan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
paravan半岛软件下载sefi
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


加入:2009年1月17日
职位:32

帖子发布:2月3日星期二,2009年10文章主题:温度荷载组合 回复报价

亲爱的Mr.Alok,

让我引用你的发帖与温度荷载组合。

点你芒通温度部队只需要考虑可用性检查。

但是我们如何包括负载因素,当我们结合其他负载情况下吗?
请详细解释。

问候,
Aravan。





亲爱的所有,

要考虑温度诱导部队SLS(例如服务能力
极限状态)检查。在极限状态下(例如极限状态)检查,
温度部队将被忽略(因为开裂的结构
热诱导部队)消散。

SLS检查,年度(季节性)温度的变化
在分析。力量的大小应减少到一半
考虑到同情蠕变的影响。

温差而言,应当是相同的
视为一个瞬时效应,没有采取任何救助由于
蠕变。

与温度梯度荷载组合:只有一小部分
活载应考虑结合特征
温度。大小是不同的在不同的代码(即是50%
在IRC代码和60%的欧元代码EC2,当温度是一个
负载陪同)。

最好的祝愿

阿洛克Bhowmick
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
ibarua
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:1039

帖子发布:2009年2月3日星期二,十二11点文章主题:Temp.Analysis荷载组合 回复报价

2009年2月3日

这是不可能的——从统计学的角度来说,最高温度效应将发生一起设计eq.或设计风荷载。

Indrajit Barua。

在星期二,2009年2月3日paravansefi写道半岛软件下载:
引用:
亲爱的Mr.Alok,

让我引用你的发布与
温度荷载组合。

你芒通是温度
只需要考虑可用性检查。

但是我们如何当我们包括负载因素
结合其他负载情况下吗?
请详细解释。

问候,
Aravan。





亲爱的所有,

温度感应力量考虑SLS
(即服务能力
极限状态)检查。在极限状态下(即最终
极限状态)检查,
温度部队被忽略(因为破解的
结构将
热诱导部队)消散。

对SLS检查,年度(季节性)的变化
温度应采取
在分析。力量的大小
减少到一半
考虑到同情蠕变的影响。

随着温差而言,
同样的,应当
视为一个瞬时效应,没有服用
任何救援由于
蠕变。

与温度梯度荷载组合:只有一个
的一部分
应当考虑活载特征
结合
温度。在不同的大小是不同的
代码(即是50%
在IRC代码和60%的欧元代码EC2,
当温度是一个
负载陪同)。

最好的祝愿

阿洛克Bhowmick








通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
biju
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
职位:6
地点:孟买

帖子发布:2009年2月3日,星期二下午09分文章主题:Temp.Analysis荷载组合 回复报价

亲爱的所有,

温度荷载应结合其他负载情况下。
我认为这个因素也应该是相同的,即无论适用于横向负载。

问候,

Biju。




“ibarua”< forum@半岛软件下载www.buonovino.com >
03/02/2009 06:39点请回复
general@半岛软件下载www.buonovino.com


general@半岛软件下载www.buonovino.com cc
主题
[半岛软件下载SEFI] Re: Temp.Analysis荷载组合




2009年2月3日

这是不可能的——从统计学的角度来说,最高温度效应将发生一起设计eq.或设计风荷载。

Indrajit Barua。

在星期二,2009年2月3日paravansefi写道半岛软件下载:——自动删除

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
bsec
青铜赞助商
青铜赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:202

帖子发布:2009年2月04年结婚,下午3:00文章主题:Temp.Analysis荷载组合 回复报价

亲爱的Aravan,

如果你指的是国际清算银行代码(例如:875),热部队显示为结合其他加载负荷系数为1.0。然而我的看法,这个负载组合的方法是:875是过时的和迫切需要修订。我同意Barua先生,热负荷不应结合EQ负载。

不考虑热应力的原因,通常是在一个钢筋混凝土结构,一旦开裂是允许的极限状态下,它使所有的eigenstresses生成由于温度。然而在SLS,重要的是要确保裂缝宽度控制,因此SLS检查是很重要的。

按照欧元代码,热部队被认为只有在SLS荷载组合和平衡检查。负荷系数被认为是1.0,以防温度荷载是占主导地位的负载和0.6或0.5,以防温度负载相关的负载(那些不熟悉Eurocode可能难以理解)。

按照目前的IRC编码,基于工作应力的方法,热负荷被结合情商以及其他负载。然而15%过应力载荷允许结合温度(不含风/情商),50%过应力是允许负载结合情商和过应力的33%是允许与风荷载组合。然而目前的IRC代码正在修改,修改后的代码被起草符合Eurocodes。

并致以良好的祝福

阿洛克Bhowmick






- - - - - - - - - - -原始消息
来自:paravan半岛软件下载sefi (mailto: forum@www.buonovino.com)
发送:周二,2009年2月3日3:57点
:general@半岛软件下载www.buonovino.com
主题:[半岛软件下载SEFI] Re: Temp.Analysis荷载组合

亲爱的Mr.Alok,

帖子发布:2009年2月5日星期四上午十一25文章主题:Temp.Analysis荷载组合 回复报价

亲爱的Mr.Alok,

表达深深的感谢你精心的回复。

但以下几点还不清楚给我。
1。我们如何检查SLS像裂缝宽度如果我使用一个商业软件?
2。所以对于崩溃的极限状态,temp.不需要考虑吗?

3所示。在这种情况下,Exp.关节长时间是强制性的建筑物。因为我们不能捕捉temp. design.Pls压力。澄清


regads,

Aravan。

2009年2月结婚,04 bsec写道:
引用:
亲爱的Aravan,

Load factor considered is 1.0 in case temperature loading is the dominant load and 0.6 or 0.5 in case temperature load is the associated load (Those not conversant with Eurocode may find it difficult to understand).

帖子发布:2009年2月5日星期四下午12点文章主题:Temp.Analysis荷载组合 回复报价

亲爱的Aravan,

你问:“我们怎么检查SLS像裂缝宽度如果我使用一个商业软件?”

回答:商业软件提供了温度载荷。使用联合国裂缝截面构件的属性进行分析和检查裂缝宽度的设计。裂缝宽度应在允许的限度内。

你问:“那么崩溃的极限状态,temp.不需要考虑?”

回复:是的

你问:“在这种情况下,Exp.关节长时间是强制性的建筑物。因为我们不能捕捉temp. design.Pls压力。澄清”

回答:长建筑伸缩缝是必要的控制裂缝宽度在一定范围内。

并致以良好的祝福

阿洛克Bhowmick

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
hemant324
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入了:2013年2月14日
职位:8
地点:古尔加翁,印度

帖子发布:2017年10月10日星期二43文章主题:Re: Temp.Analysis荷载组合 回复报价

亲爱的阿,

你提到的热负荷是在SLS荷载组合。你能提供任何引用这句话。

我的查询是对钢结构和位于科威特。
另一个问题是,我们是否需要将温度荷载与风荷载。
谢谢你分享知识。

bsec写道:
亲爱的Aravan,
负荷系数被认为是1.0,以防温度荷载是主要��负载和0.6或0.5,以防温度负载相关的��负载(那些不熟悉Eurocode可能难以理解)。

加入:2008年4月1日
帖子:129

帖子发布:2017年10月10日星期二7:12点文章主题: 回复报价

ACI 318 - 2014要求,结合自我应变加载(蠕变、收缩、温度等)与其他负载连接。


ACI 318 - 2011也有类似的要求,ACI 318 - 2014。作为替代后,负载组合

1)0.75 (1.4 d + 1.7 l + 1.4 t)
2)1.4 (D + T)

然而,以上负载组合是移除aci - 318 - 2014,现在只有要求如附件。



aci318 - 14. - jpg
描述:
文件大小: 252.44 KB
查看: 719年时间(年代)

aci318 - 14. - jpg


回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
hemant324
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入了:2013年2月14日
职位:8
地点:古尔加翁,印度

帖子于2017年10月11日发布:结婚3:16文章主题:Re: Temp.Analysis荷载组合 回复报价

hemant324写道:
亲爱的阿,


我查询相关代码——欧元
1)要考虑温度荷载SLS案例只?
2)我们需要同时应用温度、风荷载?


我在哪里可以找到这些语句引用Eurocode吗?






发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论 所有的时间
转到页1,2下一个
页面12



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map