alpa_sheth ...
加入日期:2003年1月26日 帖子:278
|
发布时间:2003年7月22日星期二上午11:05岗位:建筑系统。 |
|
|
亲爱的Arvind,
我猜你说的是钢制的peb(预制建筑),因为你说的是MBMA(金属建筑制造商协会)。我对你最初的陈述感到惊讶“如果你的客户和你都非常确定你想要这栋楼 根据IS:标准,PEB制造商必须接受相同的标准。” 我们有选择的余地吗?IS代码不是在大多数城市都是强制性的吗?
我想讨论使用进口隧道模板百叶窗和/或铝墙和平板百叶窗的增长趋势。在这些项目中,剪力墙通常间隔很近,比如2.8米c/c。而且,通常情况下,根据IS 13920规定的150毫米的最小厚度是不符合的。重力载荷可能不需要,但是否应该遵循is 13920规范进行横向载荷是一个有争议的问题,即使125毫米厚的墙壁足以承受重力载荷。 我认为ACI不那么严格,允许140毫米的厚度。也许IS 13920的下一个修订应该对此进行研究,并对轴向应力比小于0.15或0.2的最小厚度进行特殊规定 Sudhir Jain博士和其他IS 13920代码委员会成员可能想要调查一下!! 问候, 阿尔芭
eondes@sify.com 写了
通过电子邮件发布 |
|