发布:2009年11月17日,星期二上午11:30文章主题:800:2007 Vs IS800:1984(工作压力) |
|
|
你好Sefi半岛软件下载ans
我有比较IS800:2007 & 1984的工作应力的方法
许用应力压缩成员按照800:1984比IS800:2007,这意味着成员由旧代码的工作应力设计方法将失败,如果设计新代码? ? ?它的容量是decreaesd
我附上的文件为例对张力和压缩成员
也是受拉杆件
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
Comparative_1984&2007 (ASD) . zip |
文件大小: |
26.37 KB |
下载: |
3250年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
abhik_shar …
2008年5月加入:06 帖子:62
|
发布:星期一2009年11月23日,3分文章主题: |
|
|
你好
我期待萨勃拉曼尼亚博士就这个问题发表评论。
再一次,我做高压的比较分析是:800 - 1984 & 800 - 2007工作应力的方法
最新的研究结果,也为梁相同的结果。
我的意思是如果设计结构元素旧代码将失败w.r.t.新代码。
阿布·夏尔马
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
Comparative_1984&2007 (ASD) . zip |
文件大小: |
35.29 KB |
下载: |
2168年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2009年11月24日,星期二19文章主题: |
|
|
嗨Er的阿布·夏尔马,
我经过计算和希望评论如下:
受拉杆件的强度/ LSM是198.7 kN,每WSM 118 kN WSD结果乘以1.5得到177 kN。即价值高出12%。在这种情况下,块剪切破坏控制LSM设计,不包含在WSD。
在受压构件应该使用曲线b,因此你会得到LSM强度为733.7 kN,同样为L / r = 105.63,容许应力为75.5 MPa,因此许用载荷是504 kN,乘以1.5,755 kN。这是由于使用不同的失稳曲线。然而不同的是只有3%。
梁的时刻容量31.12 / LSM是kNm kNm WSD是20.3。30.45 knm乘以1.5,接近LSM价值
最好的祝愿 萨勃拉曼尼亚
abhik_shar写道: |
你好
发布:2009年11月24日,星期二26文章主题: |
|
|
你好先生,
我比较is800 - 1984 & 800 - 2007 - - - - - -
张力成员: 请参阅条款没有11.2.1,a), b), c),后是800:2007——容许应力计算Tdn(按条款6.3)& Tdb(按clause6.4),许用应力脂肪按收益率0.15 kn / m2,按照断裂是0.165 kn / m2 &按块剪切0.135 kn / m2
但根据800 - 1984年,许用应力是0.15 kn / m2
所以,关键是新的代码,限制压力是0.135 kn / m2 如果相同的成员是由新代码设计按旧代码将会失败。
受压构件:
IS800——2007,因为在我的示例列沿弱轴支撑,长细比21 &因此屈曲曲线是“a”,按表9,长细比21 & = 250 mpa,财政年度设计压应力是fcd = 226 mpa,按条款计算11.3.1 permisible压应力,fac fcd WSD = 0.6 所以,容许压应力fac = 0.6 * 226 = 136 mpa
而根据is800 - 1984, 长细比21 & =财政年度250 mpa 设计压应力= 148 mpa
所以,成员设计成每旧的代码将会失败,新代码,
类似的结果为梁
根据is800 - 2007,许用应力是128 mpa
同时根据is800 - 1984,许用应力是140 mpa |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2009年11月24日,星期二三11点文章主题: |
|
|
亲爱的Er的阿布·夏尔马,
对不起。我没有注意到你的例子列沿弱轴支撑。在这种情况下,你越来越fcd 226 MPa。和力量是1507.4 KN。根据WSD你得到987 KN,乘以1.5,1480.5 KN。因此,仅增加1.8%。你如何得到136 MPa在LSM的情况下,你将fcd 1.67吗?恐怕这不是正确的比较方法。
最好的祝愿, NS
nitishbhardwaj2710 半岛软件下载SEFI成员
加入:2009年10月31日 职位:5
|
发布:2009年11月24日,星期二6:42点文章主题:800:2007 Vs IS800:1984(工作压力) |
|
|
代码改变某些方面有一些修正 修改在新的咨询新不比较这两个。
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
arulsteel 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:68
|
发布:11月25日,2009年结婚四点半文章主题:800:2007 Vs IS800:1984(工作压力) |
|
|
我亲爱的朋友 我不知道你为什么选择不暴露自己的身份。可能你在这个论坛是众所周知的但我礼貌地问你是否可以让我们知道你的背景。这有助于我们在“严谨”的解释。它给出了一个无论你是一个学生,设计师,教师等。学习是一种乐趣,你可以学习任何你不需要感到很难过。 谢谢你的问题。11章:800(2007)只帮助之间的过渡容许应力设计极限状态设计。第十一章的更重要的原因,在我个人的观点是“科技法律问题”。有很多开放式设计规定极限状态代码:800(2007)可能会受到各种各样的解释。例如板梁的设计在新代码有两个设计一个保守,另一个有效的方法。因此你不能叫“失败”的有效方法相比,保守的方法。在过去五年里,我们已经被用来设计检查运行像——“小于permissble因此好”。因此,在科技法律含义我认为追索权,第11章的是:800(2007)比较实际的应力小于许用压力。 但是如果你有合同necessacity容许应力设计更好的坚持是:800 (1984)。 回到的问题——我只能说,工作应力设计根据是:800(2007)是“保守”。这并不意味着以惊人的贝尔设计根据是:800(1984)在“失败”的范畴。这种差异存在于其他代码。 如果你不满意我的回答请不要犹豫再联系,但这一次请不暴露自己的身份。 问候 arul (serc)
来自:abhik_sharforum@半岛软件下载www.buonovino.com(forum@半岛软件下载www.buonovino.com) :general@半岛软件下载www.buonovino.com 发送:星期二,2009年11月24日8:56:19 主题:[半岛软件下载SEFI] Re: 800:2007 Vs IS800:1984(工作压力)
你好先生,
同时根据is800 - 1984,许用应力是140 mpa
互联网现在有个性。你的!看到你的雅虎主页。
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
abhik_shar …
2008年5月加入:06 帖子:62
|
发布:11月25日,2009年结婚5:22文章主题: |
|
|
亲爱的先生,
我比较旧代码和新代码:
,800 - 2007,请参阅条款计算11.3.1 permisible压应力,fac fcd WSD = 0.6, 所以,容许压应力fac = 0.6 * 226 = 136 mpa &强度列= 136 * 6670/1000 = 907 kn
is800 - 1984,根据旧代码,容许压应力是148 mpa,相应的, 负荷能力= 148 * 6670/1000 = 987 kn的列
关于
阿布·夏尔马 |
|
回到顶部 |
|
|
revanwaghode 青铜赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:124
|
发布:2009年11月27日,星期五早晨文章主题:800:2007 Vs IS800:1984(工作压力) |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians, � 现在是强制��使用- 800 - 2007。或者我们仍可以继续设计�- 800 - 1984。如果是这样,我们什么时候可以使用,从- 800 - 2007将执行是什么时候? � 关于 Abhay Waghode
结婚,2009年11月25日凌晨8:53,nitishbhardwaj2710 < forum@sefindia.or半岛软件下载g (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用: |
代码改变某些方面有一些修正 修改在新的咨询新不比较这两个。
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
jiwaji …
加入:08年4月2009年 帖子:75 地点:詹谢普尔
|
发布:2009年11月27日,星期五13文章主题:800:2007 Vs IS800:1984(工作压力) |
|
|
亲爱的Abhay
一次正常的代码进行修改,这是一个惯例作为使用前面的一个是过时的和不受欢迎的做法。继续使用旧的代码,特别是设计理念已经显著改变与新国际惯例保持一致,将使我们处于不利地位,经济和advncement最新的专业知识与方法。
因此,即使它不是强制性的,我们必须做出决定的新代码。
如果有任何缺点,我们需要试着把它们放在我们一直通过这个论坛。
问候
Jiwaji Y德赛
“revanwaghode”< forum@半岛软件下载www.buonovino.com > 11/27/2009 48点请回复 general@半岛软件下载www.buonovino.com
来 general@半岛软件下载www.buonovino.com cc 主题 [半岛软件下载SEFI] Re: 800:2007 Vs IS800:1984(工作压力)
亲爱的Se半岛软件下载fians,
现在是强制使用- 800 - 2007。或者我们仍可以继续设计- 800 - 1984。如果是这样,我们什么时候可以使用,从- 800 - 2007将执行是什么时候?
关于 Abhay Waghode
结婚,2009年11月25日凌晨8:53,nitishbhardwaj2710 < forum@sefindia.or半岛软件下载g (forum@www.buonovino.com) >写道:
引用: |
代码改变某些方面有一些修正 修改在新的咨询新不比较这两个。
|
引用: |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 信息通过这封电子邮件的目的是仅供收件人的使用(s)和包含的信息是特权,机密或免除披露在适用法律下。如果你不是预期的接收者或看来,这个邮件已经转发到你没有适当的权力,你通知,任何使用或以任何方式传播或复制本电子邮件是严格禁止的,请您立即删除本邮件。 沟通通过电子邮件是不安全的,能够拦截和延迟。任何一个与TCE咨询工程师交流有限公司和/或其子公司或关联或集团公司通过电子邮件接受风险及其后果。 虽然这个电子邮件已经检查了所有已知的病毒,收件人也应该扫描病毒和通知发起人的电子邮件。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|