查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
Jagdishdhantole 半岛软件下载SEFI常客
2009年5月加入:06 职位:25
|
发布:4月16日星期五上午9 2010 54分起飞文章主题:456:CL 26.3.3 |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians,
请解释我是什么。 在什么文化我们必须遵循这一条款。
如果不遵循这个clasue比如何确保我们的设计。
感谢和问候 贾格迪什 |
|
回到顶部 |
|
|
苏拉 一般的赞助商
加入:2008年4月17日 帖子:5632 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布:2010年4月16日星期五他们文章主题:条款报价吗? |
|
|
条款的报价吗? 请总是引用条款。 它是信息 问候 _________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
|
|
回到顶部 |
|
|
bkkk …
加入:2009年3月25日 帖子:203 地点:泰米尔纳德邦
|
发布:2010年4月16日星期五下午43分文章主题: |
|
|
亲爱的Er.jagadish
这一条款是为强化使用最大间距。Maximium间距建议照顾弯曲抗拉裂缝。它总是advisible限制你的钢筋间距maximium允许范围内。如果你的设计深度/宽度更大,更大的间距超过maximium推荐间距可能的结果。因此深度/宽度进行优化设计。
Er。巴拉venkateswaran |
|
回到顶部 |
|
|
Jagdishdhantole 半岛软件下载SEFI常客
2009年5月加入:06 职位:25
|
发布:2010年4月16日星期五5:46点文章主题:Re:条款26.3.3)梁-马克西Dist b / w酒吧紧张 |
|
|
亲爱的先生,
好的我将保持这个未来。
这是关于下Table-15 26.3.3 IS456的条款。 我们如何确保%重新分配或部分考虑梁。
在设计穿过softweres %重新分配的部分怎么走吗?
请澄清给我。
谢谢 贾格迪什
苏拉写道: |
条款的报价吗? 请总是引用条款。 它是信息 问候 |
|
|
回到顶部 |
|
|
sdec.in 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:473
|
发布:2010年我4月19日22点文章主题:456:CL 26.3.3 |
|
|
亲爱的贾格迪什 请注意,是13920不允许重新分配在地震带三世和上面的梁延性详细被采用。 问候 Sangeeta维琪
-mail01.ictonline.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -这个消息已经被ClamAV杀毒扫描
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
Jagdishdhantole 半岛软件下载SEFI常客
2009年5月加入:06 职位:25
|
发布:2010年4月19日,星期一下午4点文章主题:Re: 456: CL 26.3.3 |
|
|
亲爱的维琪女士,
你的意思是说,韧性详细之后这个可以忽略。
如果我们没有这样的限制(除了地震带III)如何确保%分配梁。 请解释一下。
贾格迪什
sdec.inwrote: |
vikas.pai 半岛软件下载SEFI成员
加入:2010年4月20日 职位:4
|
发布:2010年四月20日上午9:43文章主题:456软拷贝 |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians,
有人有软拷贝456:2002吗?请通知
维 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2010年4月20日,星期二下午7点文章主题:Re: 456: CL 26.3.3 |
|
|
亲爱的Er贾格迪什,
我不确定的软件并重新分配。不会做任何普通的分析再分配。因此,间距必须采取如表15 / 0%的再分配。
再分配你可以参考Std.课本——例如,9.7节Pillai教授&梅农RC设计的书,第二版,TMH。
最好的祝愿 NS
Jagdishdhantole写道: |
亲爱的维琪女士,
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3710
|
发布:4月21日,2010年结婚七53文章主题:456:CL 26.3.3 |
|
|
修正在早前的邮件 亲爱的Er贾格迪什
虽然我不是一个普通staad用户,我认为在staad你可能可以 使用成员发布命令释放的时刻(部分时刻释放)。
再分配15%尝试下的命令
会员发布 7日至9日开始合成0.15 7日至9日结束合成0.15
7 8和9时刻只在梁用于释放15%支持
vikramjeet
在设计穿过softweres %重新分配的部分怎么走吗?
请澄清给我。
谢谢 贾格迪什
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
PSRaju …
加入:02 2008年6月 帖子:92
|
发布:4月21日,2010年结婚31点文章主题: |
|
|
亲爱的Er。巴拉venkateswaran
是456 26.3.3的条款适用于个人正方形/长方形立足点。即。,for footings is the maximum allowable spacing is 180mm for Fe415 steel and 150mm for Fe 500 steel.
问候 拉
bkkk写道: |
