www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
mutyalanaidu rediff… 客人
|
发布:2003年11月25日,星期二下午18点文章主题:怀疑 |
 |
|
尊敬的先生们, 我有几个疑问,请澄清 1)为什么我们喜欢双曲冷却塔的形状?为什么不是其他 2)设计一个研究中心。c梁如果我们把钢筋计算小于最低我们将提供最低强化,会不会成为我的问题随着钢筋加固我们提供超过所需的吗? 3)什么是cretria遵循确定桁架在工业建筑的高度吗?一些书给跨度/ 5或一些事情如果是其背后的技术解释是什么?
regardsmutyalanaidu
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
a_deep 半岛软件下载SEFI成员

加入:2003年1月26日 文章:1
|
发布:2003年11月28日星期五36文章主题:怀疑 |
 |
|
亲爱的所有,
我不得不开始结构设计2 B + G + 7层(总 身高大约40米)对称的建筑在地震带4中有大小 65米* 25米的范围。我应该联合设计与伸缩接头/分离吗 或者我可以没有任何联合(做温度分析) 因为它是医院建设和关节一般肮脏的地方 的建筑。
如果任何文学我可以得到温度分析,我将 感激。 我还想知道的偏转行为多层建筑 10到15传奇与建筑计划规模的变化。是否有 理想的建筑高度/宽度比例使经济在设计和 建立在飓风或地震的更好的性能。
请建议。
阿曼深
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
岚纳 …

加入:2003年1月26日 帖子:75
|
发布:2003年11月28日星期五上午10点文章主题:怀疑 |
 |
|
你可以没有任何膨胀接头以来只有65米,长度 你可以使用分析STAAD添加临时负荷情况。因为你要成矿 碾压混凝土的建筑物MASS&STIFFNESS建筑将比钢更重 结构,因此可能不是垂直偏转的问题 ranna@bheltry.co.in
a_deep@hsccltd.co。中写道:
引用: |
亲爱的所有,
narzi 半岛软件下载SEFI常客

加入:2003年1月26日 职位:20
|
发布:2003年11月28日星期五日点文章主题:怀疑 |
 |
|
亲爱的阿曼- 研究建筑几何——如果任何突然的变化,然后走了 伸缩接头,但在这之前学习几何的计划是必须的。
卡迈勒•帕尔克 苏拉特 - - - - - -原始邮件- - - - - - 来自:< a_deep@hsccltd.co.in > :< narzi@satyam.net.in > 发送:星期五,2003年11月28日11:06 主题:怀疑
引用: |
亲爱的所有,
我不得不开始结构设计2 B + G + 7层(总 身高大约40米)对称的建筑在地震带4中有大小
|
的
引用: |
65米* 25米的范围。我应该联合设计与伸缩接头/分离吗 或者我可以没有任何联合(做温度
|
分析)
引用: |
因为它是医院建设和关节一般肮脏的地方 的建筑。
如果任何文学我可以得到温度分析,我将 感激。 我还想知道多层的偏转行为
|
建筑
引用: |
10到15传奇与建筑计划规模的变化。是否有 理想的建筑高度/宽度比例使经济在设计和 建立在飓风或地震的更好的性能。
请建议。
阿曼深
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
jayantseth 半岛软件下载SEFI成员

加入:2003年1月26日 职位:8
|
2003年发布:我12月1日3:01文章主题:怀疑 |
 |
|
亲爱的Mutyala Naidu。
冷却塔必须封闭装置蒸发冷却的水 通过与空气接触。塔,圆形的计划 理想的发展中自然流电流是另一个因素 管理的高效几何塔。
双曲线形状提供了巨大的惯性矩和刚度 是大风相当大的阻力,飓风和地震。
双弯曲的形状不是可展将提供更经济 设计壳薄,而且会需要更少的强化。 剪切应力几乎是零。
相比下最好的形状是锥形。然而,法向应力 子午线将在双曲塔锥形相比减少了25%。
对于所有其他塔高应力集中在喉咙。而 扩展的双曲线喉咙财政部壳。
几个双曲冷却塔可以紧密而建造的 高速风出现在一些海拔almsot无限制。
分离塔的上游侧的背后是自降至最低 塔宽度减少随着风速的增加。
基础的截面比较大,一个小缺口高度 是必要的为同一入口区域,提供更少的阻力。
输入流的方向逐步改变和顺利 hotizontal和双曲线形状增加更强的电流上升。
与国家的艺术在设计和施工实践已成为vaible 为客户提供成本效益的双曲冷却塔。
中提供了一个最低钢束设计是良好的工程实践和 照顾许多因素在形式的收缩,蠕变等 失踪负载到期混凝土时设想它自己 hetrogenous。当需要成长,钢要求小于 最低需要这个成员分享非常少的负载,因此持续发展 塑料铰链。
关于桁架高度必须考虑可用空间,经济和其他 参数。然而,统计如果你工作或多或少地接近 在大多数情况下跨/ 5。
关于JAYANT
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你可以附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|