亲爱的先生, 先用软而设计一个碾压混凝土框架结构(故事),是否STAAD设计层列按1893 - 2002规定即底层柱和梁应设计为科幻和BM的2.5倍,或我们必须重新运行程序满足以上条款。
谢谢 AJAY C |
|
回到顶部 |
|
|
binaya波斯货币 半岛软件下载SEFI成员
加入:2015年6月3日 职位:19
|
2016年11月发布:坐26日美点文章主题: |
|
|
我也面临问题造型软层楼。
在staad pro墙不是一般模型为结构元素。只有在梁墙提供负载。
所以,如果你也同样造型建筑物我上面解释staad pro不会设计软的故事。
有两种方法可以分析软的故事。
1。你模型墙砖砌体的属性(如果您使用的是砖砌体)
或代替墙使用括号。
和执行动态分析。
(我不知道该怎么做,我不知道如何用合适的模型砖墙或括号相关属性相当于墙上)
2。增加梁和柱的基底剪力和力矩系数2.5软故事和设计软的故事分别列和梁。
我试图用etabs, 2.5地震荷载增加,但它并没有增加的基底剪力系数为2.5。
增加2.5倍的基底剪力我不得不增加6倍的地震荷载。
这导致增加钢筋列的5倍以上。在正常分析的钢筋的一列是1200平方mm.而柔软的故事分析6200平方毫米。
我怀疑我是否应该使用(地震荷载的2.5倍,导致没有多少增加基底剪力)或(6次地震载荷,导致基底剪力的2.5倍)
我建议你情商加载在负载组合乘以2.5。 并检查如果基底剪力增加了2.5倍。 继续增加情商的乘法因子载荷,直到你达到基底剪力的2.5倍。
也检查是否列和光束瞬间增加了2.5倍。 我发现:情商载荷乘以6,我的模型增加了2.5倍的基底剪力和时刻列增加了近3倍。
让我知道,在staad pro结果你得到了什么? 如果你找到更好的方法来设计软的故事,请通知我。 |
|