发布:2013年7月19日星期五盘中文章主题:ELz STAAD Pro和伊利值 |
|
|
亲爱的所有,
附加一个PDF关于2列的条件。你能建议的值ELz和伊利STAAD设计使用。
谢谢
高贵的
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
Dwg pdf 1. |
文件大小: |
3.96 KB |
下载: |
2111年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:2013年7月19日星期五犯规文章主题: |
|
|
亲爱的先生, 在案例1中,假设你列成员也是8米长,可以有伊利和ELZ匹配的有效长度系数所施加的结束条件(固定/自由/固定两边)——指表28 456附录E。
在第二种情况下,我假设2的列成员是由元素,每个节点需要在中期以来4 m横梁的高度。在这种情况下,列是克制的高度在4米关于垂直轴的弯曲线但只有8 m有关水平轴的弯曲线。因此,对于这种情况,伊利必须在有效长度系数乘以系数2强加的结束条件。
你的真诚 Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
|
mtamil 一般的赞助商
2011年加入:07年4月 帖子:187
|
发布:2013年7月19日星期五上午11:03文章主题: |
|
|
Er。Arunkumar,
你想说吗
1。关于垂直轴(在纸上),k * 4米吗? 2。对水平轴(在纸上),k * 8米吗?
在k =有效长度因素根据终端支持条件。
问候 Tamilarasan |
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:2013年7月19日星期五上午11:52文章主题: |
|
|
亲爱的Er。Tamilarasan, 是的。这就是我的感觉是正确的值参数…其他sefi半岛软件下载ans可能纠正我如果他们觉得我错了……
你的真诚 Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
|
sukanta.adhikari 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:726
|
发布:2013年坐7月20日下午2点40分文章主题:Re: ELz STAAD Pro和伊利值 |
|
|
亲爱的高贵,
Atttached请在伊利和ELz找到一个解释
问候, 年代Adhikari
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
伊利& ELZ STAAD模型(1). pdf |
文件大小: |
63.83 KB |
下载: |
3150年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
室利罗摩克里希纳 一般的赞助商
加入:2009年11月14日 职位:60
|
发布:2013年8月1日星期四32文章主题: |
|
|
除了Adhikari先生的解释,它是关于机构沿着当地轴轴不. .
Adhikari先生,如果我错了,请纠正我。 |
|
回到顶部 |
|
|
sukanta.adhikari 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:726
|
发布:2013年8月1日星期四上午十一25文章主题: |
|
|
亲爱的室利罗摩克里希纳,
是的,你是对的。它是关于当地的轴。
问候, 年代Adhikari
室利罗摩克里希纳写道: |
除了Adhikari先生的解释,它是关于机构沿着当地轴轴不. .
Adhikari先生,如果我错了,请纠正我。 |
|
|
回到顶部 |
|
|
Aatif 半岛软件下载SEFI常客
加入:2016年7月26日 职位:35
|
发布:日星期五2020年9月04,具体点文章主题:Re: ELz STAAD Pro和伊利值 |
|
|
sukanta.adhikariwrote: |
亲爱的高贵,
Atttached请在伊利和ELz找到一个解释
问候, 年代Adhikari |
先生,我已经通过你的pdf。它应该从IS456 ELZ说。要从无花果26和27的附录E或表28 ?请阐明。 |
|
回到顶部 |
|
|
sukanta.adhikari 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:726
|
发布:4日坐2020年9月5日文章主题:Re: ELz STAAD Pro和伊利值 |
|
|
伊利和ELZ根据柱系由梁计算. .如果列在一个方向上挂钩,说X方向的光束(各级)伊利和ELZ是1。如果相同的列不绑束在其他方向,认为Z方向(各级). .然后ELZ伊利参数计算(计算显示我在pdf文件)。这是一个部分。
另一部分是……
现在的情况(X和Z方向)有伊利和ELZ乘以一个有效长度系数按附录E的456(根据梁、柱刚度、梁连接列)。STAAD无法计算这些因素。所以用户必须手动计算这些值,乘以((4 + 3/4)作为计算在pdf文件)和应用在模型中最后一个伊利和ELZ参数。
请参考我的pdf表再一次. .我写了同样的复制
“伊利列第1部分=有效长度系数按456 * (4 + 3)/ 4”
像ETABS软件内置容量计算这些值,因此用户不需要手动计算和应用它。
如果你需要进一步澄清,请回复。
问候 年代Adhikari
Aatif写道: |
发布:我07年12月,2020年53秒点文章主题:Re: ELz STAAD Pro和伊利值 |
|
|
先生,你的解释对我来说似乎有点混乱……因为在pdf,艾琳方向当地Y,梁被绑,伊利计算如pdf所示。在Z方向当地没有梁系。所以ELZ从IS456。
新婚还如果梁列只从一个方面,在这种情况下,伊利和Elz是如何计算的?
im草图先生参考。
247年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
|
|